본문
안녕하세요. 소음에 고통 받고 있어 문의 드립니다.
우선 아파트 급수 계통은 아래와 같습니다.
지하 저수조->급수
펌프->옥상 고가 수조->옥상고가수조아래층에 가압 펌프->가압 펌프로 고층 세대 3개층 세대 물 공급/옥상 고가 수조로부터 고층
세대 3개층 세대 제외한 물 공급
저희 집은 가압 펌프실 대각선 아래에 위치하였으며, 아파트 급수 배관(2개-고층 세대 3개층/그
아래층 배관)이 세대 내 천장으로 들어와서 각호 라인으로 이동하여 수직으로 내려갑니다.
먼저 지하 저수조에서 옥상 고가 수조로의 급수
배관은은 저희 세대에서 멀리 위치합니다.
가압 펌프는 윌로 인버터 펌프이며 설정된 압력에 따라 자동 조절되는 것으로 보입니다. 가압
펌프는 스틸 프레임으로 테이블 위에 설치되어 있으며 그 아래에는 방진 매트가 깔려 있습니다.
세대 내에서 발생하는 문제는 아래와
같이 2가지 입니다.
1) 급수 배관 워터햄머 현상 (고층 세대 3개 층용 배관인지/그 아래 층용 배관인지 확인 안됨)
세대 내 천장으로 지나가는 아파트 메인 급수 배관에서 수격 현상이 발생합니다. (툭툭 때론 금속 타격음 텅)
소리는 새벽 4시부터
5시 반 사이에 가장 많이 발생합니다. 하루 종일 종종 발생
소리가 들리는 위치는 때때로 다릅니다. 대략 2군데 위치에서 들리는 것으로
보임. (2군데가 배관이 꺽인 곳인 것 같으나 정확하지 않음)
가압 펌프의 기동/정지에 발생하는 것은 아닌 것으로 확인되었습니다.
(기동/정지 할 때와 수격 소음과 일치하지 않음)
2) 가압 펌프 진동음
가압 펌프에 가까운 방에서 가압 펌프 진동음 및 저
멀리서 둔탁한 쿵 소리 (가끔) 들립니다.
소리가 일정하진 않고 윗 3개층 세대가 물을 많이 쓸 때 (가압 펌프가 더 많이 일할 때)
진동음이 더 크게 들립니다.
인버터 가압펌프 하부 방진 처리는 잘되어 있는 것으로 보아 세대 천장으로 들어오는 배관을 통해 들어오는 진동
소음이 아닐까 생각됩니다.
일단 현상은 위와 같습니다.
어떤 부분을 체크하고 확인해볼 수 있을까요? 또 세대 내 방음 공사를
한다면 상기 소음 차단이 가능할까요?
아래는 소음으로 인해 아파트에서 조치한 사항입니다.
1) 급수 펌프 말단 고가 수조 전
수격 방지기 / 체크 밸브 교체 -> 소리 변화 없음
2) 급수 펌프 말단 고가 수조 전 에어 벤트 잠가져 있는 것 열었음 ->
워터햄머 소음이 다소 준거 같으나 정확한 인과 관계는 확인 불가
3) 급수 펌프 에어 빼기 -> 소리 변화 없음
4) 가압 펌프
압력 낮추기 (2.5->1.5)->가압 펌프 진동음 감소/워터햄머 소음이 다소 준거 같으나 정확한 인과 관계 확인
불가
확인 부탁 드립니다.
- 다음글보일러 벽체 진동 소음질문입니다 25.07.10
댓글목록
sunileng님의 댓글
sunileng 작성일
1. APT 거주 위치 : "가압 펌프실 대각선 아래에 위치"(옥상고가수조아래층에 가압 펌프) 상층부 3개층은 가압펌프로 급수.
2. 급수 계통 방법
(1)지하 저수조->급수 펌프->옥상 고가 수조->고층 세대 3개층 세대 제외한 물 공급.
*(2)상층부 3개층 : 옥상 고가 수조->가압 펌프로 고층 세대 3개층 세대 물 공급.
3.소음 발생 인과 관계
- 위 "2-(1)" : 소음 발생 인과 관계 없음.
- 위 "2-*(2)" : 소음 발생 원인 지점.
4. 원인 관계 검토
(1) "소음 발생 원인 지점"을 공유하는 최상부 3개층 *"각세대별 소음의 발생 유무", *"소음발생 차이", *"다른동 유사 세대 소음발생 유무"
(2)설계 시공사 하자 검토 : 아파트 급수 배관(2개-고층 세대 3개층/그 아래층 배관)이 *"세대 내 천장으로 들어와서"
5. 현재 발생 상황
- 급수 배관 워터햄머 현상 : 수격방지기, 세대별 감압변으로 전달되는 진동을 줄일수있음.
- 세대 내 천장으로 지나가는 아파트 메인 급수 배관 : 타세대 배관이 세대를 통과해서는 않됨.
- 새벽 4시부터 5시 반 사이에 가장 많이 발생합 : 수도 사용이 없는 시간대 수압이 높아져 발생하는 현상(기술적 검토 필요)
- 세대 내 방음 공사를 한다면 상기 소음 차단이 가능할까요? : 소음 발생 원인을 제거해야 됨.
- 신축건물은 하자보수 대상, 하자 기간이 끝난 건물은 설비가 노후되어 발생하는 것이므로 장기수선 적립금 사용 수선.
junsoo님의 댓글
junsoo 작성일
답변 감사드립니다.
일단 아파트가 지은지 오래되서 하자보수 기간은 훨씬 지났기 때문에 장기 수선 적립금 사용하여 수선해야 할거 같습니다.
다른 세대에는 소음이 발생하지 않습니다. 딱 저희 세대에만 소음이 발생합니다. 그 이유는 각 호 라인으로 가는 메인 급수 배관(수평 배관)이 저희 천장에 위치하기 때문입니다. 현재 아파트가 ㄱ자(복도식)으로 되어 있어 고가수조에서 다른 호 라인으로 갈려면 수평배관이 필요합니다. 그 수평배관이 저희 세대 천장에 위치하며 나머지 세대는 덕트내에서 수직으로 내려가는 배관만 있으며 덕트가 세탁실 (구석)에 있어 소음이 나도 거주공간까지 안들릴지도 모릅니다. 한동이라 다론동 유사세대는 없는 실정입니다.
수격방지기를 설치한다면 어디에 설치 해야 하는가요? 인터넷 찾아보면 말단에 설치하라고 되어있는데..그럼 3개층 세대 내 수전에 수격방지기를 달아야 하는건가요?
감압밸브는 현재 설치되어 있지 않습니다. 감압밸브도 상층부 3개층 모두 설치 해야 하나요?
수도 사용이 없는 시간대 수압이 높아진다면 고가 수조 형식인데 고 수위 레벨에 문제가 있다는 말씀이신가요? 그럼 수위를 좀 낮추는 방법도 적용 가능한건지?
두서없이 문의드려 죄송합니다.
sunileng님의 댓글
sunileng 작성일
"다른 세대에는 소음이 발생하지 않습니다". 딱 저희 세대에만 소음이 발생합니다. 그 이유는 각 호 라인으로 가는 "메인 급수 배관(수평 배관)이 저희 천장에 위치하기 때문"입니다. 현재 아파트가 ㄱ자(복도식)으로 되어 있어 고가수조에서 다른 호 라인으로 갈려면 수평배관이 필요합니다.
그 수평배관이 저희 세대 천장에 위치하며 나머지 세대는 덕트내에서 수직으로 내려가는 배관만 있으며 덕트가 세탁실 (구석)에 있어 소음이 나도 거주공간까지 안들릴지도 모릅니다.
1. 수격방지기 : 가압펌프->탱크->주배관->세대별 배관
(수격 현상이 방지 될수있는 배관 끝단부)
2. 감압밸브 : 각 세대 메인수전에 설치
(수압이 높은 상테에서 수전을 열고 닫을 때, 수격 작용이 발생하여, 소음에 취약한[메인 급수 배관(수평 배관)이 저희 천장에] 지점에서 방출.
3. 하자보수 기간은 훨씬 지났기 때문에 장기 수선 적립금 사용하여 수선 : 설비가 노후화 되어 발생하는 현상은 반복 됩니다.
"메인 급수 배관(수평 배관)이 저희 천장" : 천정에 위치 해서는 안됩니다.
junsoo님의 댓글
junsoo 작성일
답변 감사합니다.
천장에 위치 해서는 안된다고 말씀 주셨는데 관련 법규가 있을까요?
관리소에서는 top층은 원래 그렇다.
조명을 설치 한다고 천장에 구멍을 많이 만들어서 소리가 크다라는 대응을 하고 있어서요.
가압 펌프를 쓰지 않고 고층 3개 층 각 세대 수도 계량기 함에 별도의 가압 펌프들을 설치해서 사용하면 어떨까요?
감사합니다.
sunileng님의 댓글
sunileng 작성일
기본적인 개념으로 접근하세요.
신축APT에서 소음이 발생하면 그냥 넘어갈까요?
https://sunileng.co.kr/sit/etc/배관소음서울중앙지법.html